    T113-S3 RS485驱动实现

    MR Series
    1
    1
    1161
    正在加载更多帖子
    • 从旧到新
    • 从新到旧
    • 最多赞同
    回复
    • 在新帖中回复
    登录后回复
    此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
    • F
      fanhuacloud LV 6 最后由 编辑

      首先按照T527 BSP内核增加RS485驱动代码
      https://github.com/chainsx/linux-t527/blob/main/bsp/drivers/uart/sunxi-uart.c
      修改完成后,增加设备树:

      &uart3 {
              pinctrl-names = "default", "sleep";
              pinctrl-0 = <&uart3_pins_a>;
              pinctrl-1 = <&uart3_pins_b>;
              status = "okay";
      
              sunxi,uart-rs485 = <1>;
              sunxi,uart-485fl = <0>;
              sunxi,uart-485oe-gpios = <&pio PE 10 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
      };
      
      &uart5 {
              pinctrl-names = "default", "sleep";
              pinctrl-0 = <&uart5_pins_a>;
              pinctrl-1 = <&uart5_pins_b>;
              status = "okay";
      
              sunxi,uart-rs485 = <1>;
              sunxi,uart-485fl = <0>;
              sunxi,uart-485oe-gpios = <&pio PE 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
      };
      

      sunxi,uart-rs485 是否开启rs485
      sunxi,uart-485fl 485 DR线极性
      sunxi,uart-485oe-gpios 485 DR线IO口
      配置完成后修改menuconfig,打开minicom,编译,烧录
      输入minicom -s,选择设备树中配置的串口,务必关闭硬件流控
      Snipaste_2024-04-27_10-51-29.jpg
      Snipaste_2024-04-27_10-51-40.jpg
      修改完选择Save setup as dfl,然后Exit,修改完成,此时可实现自收发,方向线由驱动层自动控制