      how0723 LV 5 最后由 编辑

      T113-S3串口UART0 接收错误,波特率115200时正常,波特率460800时错误
      1c9b6ce2-1e44-47fa-9946-d3883d2f07c2-image.png
      串口错误标志位解读:
      FE:帧错误,指示当前字符是否存在帧错误(缺少停止位)并且可能已经损坏
      BRK:BREAK检测,指示当前字符是否为BREAK字符,数据位和停止位均为0
      OE:接收器超限,指示接收过程中,是否存在数据来不及接收的现象
      PRERR:RS-485模式下,它保存接收到的9位RS-485数据的第9个数据位。在RS-232/IrDA模式下,它是奇偶校验错误标志。指示是否检测到当前字符是否具有奇偶校验错误并且可能已经损坏
      Error Detect:错误检测,指示RX_DATA字段是否具有错误-OE FE BRK PRERR

      测出来的波形,黄色是RS232 绿色是TTL
      76c88f8b-0cc8-41c0-820b-8ade0cad420e-image.png

      有没有可能是驱动的问题?

      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • how0723
        how0723 LV 5 最后由 编辑

        a5cb26d7-340c-4811-8fa6-722d2baa6284-image.png

        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • how0723
          how0723 LV 5 最后由 编辑

          已解决,串口驱动的时钟配置问题,可以搜索其他帖子

          Q 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • Q
            qi777 LV 2 @how0723 最后由 编辑

            @how0723 大佬我也是串口波特率改到230400就出问题,咋解决的呢