      按照文档的教程,https://r128.docs.aw-ol.com/demo/spilcd/
      进行到这一步应该是有正确的输出

      微信图片_20231017100039.png

      但是我这里没有看到SPI初始化的相关内容,以下是我输出的内容

      微信图片_20231017100027.png 微信图片_20231017100035.png

      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • bayche
        bayche LV 6 最后由 编辑

        你这是用dbi协议来驱动了,去这个位置hal/source/spilcd/lcd/lcd什么什么feature把dbi那个define注释掉,像下面这样应该就可以了