      szq15001283183 LV 2 最后由 编辑

      购买:创龙科技
      环境:
      硬件:T507开发板
      软件:linux4.9
      问题:
      内核态el1切换到el2虚拟监控模式报错,
      执行:hvc #0
      报错内容:“ Internal error: undefined instruction: 0 [#1]”

      查阅芯片手册《T5_Series_Manual_V1.6》,未查到cpu支持el2执行态的相关描述,请问该芯片是否支持?

      盼回复!

      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • WhycanService
        WhycanService LV 8 最后由 编辑

        更换BL31,使用平台sun50i_h616,即可开启el2

        https://github.com/ARM-software/arm-trusted-firmware

        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0