导航

    全志在线开发者论坛

    • 注册
    • 登录
    • 搜索
    • 版块
    • 话题
    • 在线文档
    • 社区主页

    温湿度传感器调试,io读取问题

    MR Series
    4
    10
    4121
    正在加载更多帖子
    • 从旧到新
    • 从新到旧
    • 最多赞同
    回复
    • 在新帖中回复
    登录后回复
    此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
    • C
      chshwei LV 3 最后由 编辑

      测试主板的gpio输入输出切换功能正常,但是温湿度传感器拉低时,不能到0,主板读取io的状态是1,示波器可以看到温湿度传感器已经工作
      下图是温湿度传感器在示波器上的波形

      xiaowenge 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • xiaowenge
        DOT小文哥 LV 8 @chushuangwei 最后由 编辑

        @chushuangwei 图好像没传成功,没看到图

        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • C
          chshwei LV 3 最后由 编辑

          1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • C
            chshwei LV 3 最后由 编辑

            dht11.jpg

            xiaowenge 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • xiaowenge
              DOT小文哥 LV 8 @chushuangwei 最后由 编辑

              @chushuangwei 接的哪个引脚?有单独量哪个引脚的波形吗?

              C 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              • C
                chshwei LV 3 @xiaowenge 最后由 编辑

                @tuotatianwang PD22、PC1都是这样

                1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                • C
                  chshwei LV 3 @xiaowenge 最后由 编辑

                  @tuotatianwang 请问有可以参考的解决方法吗?

                  T Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  • T
                    AW老油条 LV 3 @chushuangwei 最后由 编辑

                    @chushuangwei linux里面自带一线协议,可以直接使用原生的w1框架;这种有时序要求的需要禁用中断和抢占。

                    xiaowenge 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                    • Y
                      厂工小钱 LV 2 @chushuangwei 最后由 编辑

                      @chushuangwei 试试断开和D1的连接,确认sensor驱动能力;D1确认IO是否配置了上拉。

                      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                      • xiaowenge
                        DOT小文哥 LV 8 @tracewong 最后由 编辑

                        @tracewong 好家伙,看看什么叫专业

                        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        • 1 / 1
                        • First post
                          Last post

                        Copyright © 2024 深圳全志在线有限公司 粤ICP备2021084185号 粤公网安备44030502007680号

                        行为准则 | 用户协议 | 隐私权政策