    T113的RGMII1-CLIKIN需要125MHz的时钟参考,但是外面接的switch芯片没有这个信号,如何解决呢

    T Series
    4
    4
    223
    正在加载更多帖子
    • 从旧到新
    • 从新到旧
    • 最多赞同
    回复
    • 在新帖中回复
    登录后回复
    此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
    • M
      mythfish LV 2 最后由 编辑

      ceaf0bef-3630-4376-868f-0d60b3489bbd-image.png
      RGMII1-CLIKIN需要125MHz的时钟参考,但是选用的Switch芯片没有这个输出时钟,有人碰到这种情况吗?大家都是如何解决的呢
      也看到别人有问题这个问题,最后没结果https://whycan.com/t_10838.html

      KunYi 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
      • KunYi
        KunYi LV 8 @mythfish 最后由 编辑

        @mythfish
        个人没实际用过 T113 EMAC
        但是做过其他平台,基本上都是调整时钟参考源
        如果你没有上看你的 PHY/SWTICH 本身有没有输出
        没有的话就是使用自己内部

        Allwinner 的T113-S3 文件也是这样写的
        b54ee19c-e8de-4120-9205-c9f063fcfefb-image.png

        57589849-f69a-43f0-a5a7-fd7b4c557e16-image.png

        1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        • J
          Jingyan LV 5 最后由 编辑

          发下switch的手册看看

          1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • W
            wokebai LV 2 最后由 编辑

            devmem 把寄存器都打印出来看看